Prima este aceea cu termistor NTC 10K & integratul NE 555 cu rol de termostat ce decupleaz? de la 220vca, iar cea de-a doua este cu dioda cu rol de senzor, releul 12vcc - 240vca etc. Iar cele 3 ie?iri de la releu la J2 ( jumper 2 ) unde se duc?

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • Răspunsuri 134
  • Created
  • Ultimul Răspuns

Top Posters In This Topic

Dioda BAV21 poate fi si 1N4007, de la releu ajung pe conector toate contactele releului, pentru a putea utiliza fie contactul ND fie cel NI, fie chiar o comutare.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Montajul se inseriaza cu dispozitivul comandat, in cazul dvs. cu bobina contactorului.

Daca utilizati BT139, nu cred ca este cazul montarii unui radiator, conform fisei http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BT139-600.pdf este proiectat sa suporte 16A, dar daca ii atasati unul nu-l deranjeaza.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Daca puneti intrebarile pe desen trebuie sa va raspund tot pe el si icarcam forumul cu desene.

O prima constatare, unde ati vazut pe schema sursa de 12V?

Semireglabilul poate fi si de 4,7K si de 5K, prin pozitia cursorului se regleaza pragul de anclansare.

Pinul 5 este neconectat in schema.

Dioda este zener de 12V.

Daca dvs. cu montajul actionati un contactor, trebuie cunoscut curentul de actionare al acestuia.

P.S.

Montajul cu 555, asa cum este acum, declanseaza cand atinge pragul de jos al temperaturii, daca doriti ca declansare sa fie la o depasire a pragului reglat, fie inlocuiti NTC cu PTC, fie ii inversati pozitia in montaj cu rezistenta de 3,3K.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Din c?te ?n?eleg nu trebuie alimentat la 12vcc, ci doar conectat ?n serie cu bobina contactorului.

Eu v?zusem acea diod? zener de 12v, ?i credeam c? trebuie alimentat montajul tot la 12v.

Termistor PTC nu g?sesc, doar termistor demag ptc. 3 pini. Nu am ?n?eles cum ?i ce s? inversez ?n montaj cu rezisten?a de 3,3k.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1) nu trebuie alimentat la 12vcc, ci doar conectat ?n serie cu bobina contactorului.

2)Termistor PTC nu g?sesc, doar termistor demag ptc. 3 pini.

3)Nu am ?n?eles cum ?i ce s? inversez ?n montaj cu rezisten?a de 3,3k.

1)Corect, montajul se alimenteaza direct din retea prin R6,8 K, redresat prin 1N4007, filtrat cu 100uF si stabilizat cu dioda zener de 12V.

2)Acela este pentru bobinele de demagnetizare TV color, dar gasiti aici http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=60704

3)Termistorul intre pinul 2 si masa si intre pinul 2 si semireglabilu; 4,7K, rezistenta de 3,3K.

Asa post-9-0-49894700-1432920424_thumb.gif.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Mul?umesc pentru sfaturile ?i r?spunzurile acordate. Sper s? ?mi ias? montajul, c?nd m? voi apuca de el. ?i sper s? ?mi mearg? ?n parametri respectivi.

 

 

Numai bine.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Atentie, montajul cu 555 nu este separat galvanic de retea, deci apare pericolul de electrocutare la atingerea componentelor cand este alimentat.

Rezistenta serie cu triacul se dimensioneaza(valoare si putere) in functie de curentul bobinei contactorului, deci acesta trebuie masurat.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1)Corect, montajul se alimenteaza direct din retea prin R6,8 K, redresat prin 1N4007, filtrat cu 100uF si stabilizat cu dioda zener de 12V.

2)Acela este pentru bobinele de demagnetizare TV color, dar gasiti aici http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=60704

3)Termistorul intre pinul 2 si masa si intre pinul 2 si semireglabilu; 4,7K, rezistenta de 3,3K.

Asa attachicon.gifNTC_Termostat_NE555_BT139 01.GIF.

Nu era mai bine daca Led-ul care este in serie cu un rezistor sa se ataseze de pinul 3 a lui 555 ? Astfel nu mai era nevoie de un rezistor de 33k de putere relativ mare. 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Unde vin contactele montajului de la 220 vca ?nseriat cu montajul la bobina contactorului ?

Cumva la A1 & A2, sau de la contactul ( R ) care vine printr-un ?trap la A1 la contactul 4?

post-16739-0-36841600-1433259442_thumb.jpg

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.

×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock