siguranta automata


chipi

Postări Recomandate

salutare,am nevoie de o siguranta automata de 80 a in curent continuu si nu gasesc,se poate sa folosesc 2 sigurante automate de 40a in serie?

Editat de chipi
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 weeks later...
  • 2 years later...

Scriu aici ca sa nu deschid un nou topic,se da un apartament cu  2 camere si 2 circuite electrice vechi din aluminiu.In panoul electric am 6 sigurante , 2 sunt separate pt centrala de incalzire(una pt faza si una pt nul)  si o faza si un nul pt prize si o faza si un nul pt iluminat,pana aici totul ok,problema e ca pe una dintre sugurantele de nul am faza in partea de jos (doar pe aceasta siguranta),deci in mod normal in ea intra nul si jos am faza,oare imi vine faza inapoi pe firul ce vine din perete , am verificat si faza nu trece prin siguranta in sus catre nulul principa.Interesant e ca celelalte prize,becuri functioneaza normal doar 2 becuri de pe hol nu merg,iar in dulia de pe hol am faza si pe mijloc si pe  dulie.Mentionez ca a trebuit sa schimb 2 sigurante ca au cedat (erau din acelea de tip vechi) iar inainte sa se arda cele 2 sigurante a functionat corect instalatia.Oare am gresit eu la conectarea firelor sau siguranta respectiva(tot veche) e cu probleme,ceea ce ma indoiesc pt ca altfel n-ar functiona celelalte becuri/prize.??? 

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

problema e ca pe una dintre sugurantele de nul am faza in partea de jos (doar pe aceasta siguranta),deci in mod normal in ea intra nul si jos am faza,oare imi vine faza inapoi pe firul ce vine din perete

la care circuit de referi ? iluminat sau prize ???

ai verificat sigurantele automate sa vezi daca pe intrarea lor primesc ce trebuie: faza si nul???

si nu ar fi rau sa folosesti sigurante bipolare care pot intrerupe atat faza cat si nulul in cazul unui scurtcircuit?

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 ),deci in mod normal in ea intra nul si jos am faza, .............. , am verificat si faza nu trece prin siguranta in sus catre nulul principa cu probleme

de aici pare ca nu se inchide siguranta, cu siguranta monopolara cuplata nu poti avea nul pe o borna si faza pe cealalta

Editat de biela
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Sincer nu stiu care dintre circuite, dar banuiesc ca cel de iluminat ,pt ca la priza din hol am curent,deci merge,interesant e ca se intampla fenomenul descris mai sus si restul becurilor din circuit functioneaza normal,doar cele 2 becuri nu merg deloc,tind sa cred ca e o problema ori la siguranta respectiva sau undeva in doza sau la cele 2 intrerupatoare,inca nu am desfacut sa vad.Verificarea am facut-o in felul urmator:

1) La Faza: in partea de sus unde e legata faza principala am faza(se aprinde becul creionului de control),in partea de jos la fel,asta la toate sigurantele.

2) La Nul : am pus creionul de faza in partea de sus si nu se aprinde becul creionului de control , la fel si in partea de jos a sigurantelor,exceptie facand 1 singura siguranta unde in partea de jos a sigurantei de nul am Faza (se aprinde becul creionului de control) dar in partea de sus nu am faza.Aceste verificari le-am facut cu sigurantele deschise,pornite (intelegeti voi).

Prin "partea de sus" eu inteleg "Intrare" iar prin "partea de jos" inteleg "Iesire".Sa-mi spuneti daca am verificat corect si daca am inteles bine chestia cu Intrare/Iesire.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

1.Un raspuns la post-ul de mai sus?

2.Tind sa cred ca problema e din intrerupator:intr-o pozitie a intrerupatorului vine faza pe nulul sigurantei (doar la iesire,de aici banuiesc ca vine pe fir,din perete) iar in cealalta pozitie nu vine faza.

3.Daca se atinge faza cu nul rezulta scurt,nuh?

L.E 2.Sau din doza, ca si priza de langa intrerupator functioneaza tot in functie de pozitia intrerupatorului.E posibil sa fie becul si priza pe acelasi circuit,sa aiba faza sau nul comun?

Editat de adi_adrian
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Rezolvat,verdict:siguranta respectiva era defecta,azi am inlocuit-o si totul e bine,pe deasupra mai era si becul din aplica ars,pe care il verificasem initial.Interesant e de ce imi venea faza inapoi pe firul de nul la Iesire si nu trecea catre Intrare,oare din cauza ca siguranta era defecta?

Scuze de multipost:D

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

As mai fi avut la dispozitie o dulie cu bec si 2 fire  si un multimetru,am lucrat cu ce am avut,ma bucur ca mi-am rezolvat problema.Nu sunt in clar cum is circuitele in perete si doze,ca nu cred ca e circuit de prize si circuit de lumina,cred ca sunt pe camera,hol,bucatarie,ma cam depaseste partea asta,dar daca gasesc o sursa de explicatii "mura-n gura" ,vorba aia,o studiez si o inteleg,sper,de aceea caut informatii pe forumuri.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

salut uite ca eu am intalnit un caz cand lumina era legata cu priza si venea din tablou avea 2 sigurante delea tip vechi soclu rotund li se mai zice si patroane la sigurantele alea din ceramica ca celelalte 2 erau pt lumina hol si sonerie ,deci revenim la alea 2  care am vorbit mai devreme  si care zic ca veneau din tablou care duceau la  doze  de lumina si tot de acolo se alimentau si prizele ca acolo se ramifica  din tablou iti vin 3 fire  1 FAZA ,2 NUL, 3 IMPAMANTARE  ,la firul de impamantare ai sa il vezi ca e de cupru nu e de aluminiu si ala nu are nici o treaba cu sigurantele deoarece e legat pe direct din tabloul de scara in care acolo ai si 22ov si 380 v  blocul respectiv era vechi facut de comunisti ca mam mirat si eu cand mia zis proprietarul ca facusera buleala el nu era de meserie electrician ,era mecanic fusesera coleg cu mine la o firma eu pe electrica iar el mecanic si avea  alte fire atarnate aiurea mam speriat cand am vazut  ca el de la un calorifer electric era sa ia foc ca sfaraia in doza si el a batut cu patentul si a facut scurt  a atins faza cu nulul   

Cand ai o problema deasta trebuie sa le iei la purificat aproape doza cu doza sau mai exact sa verifici locul unde sa produs scurtul dar mai intai de toate sa masori tensiunea in doza cu o lampa cu bec 220v  sau aparat masura reglat pe tensiune alternativa  pana in 500 v sau 300 v sau 750 v sa fie scala reglata la el la alternativ scrie V AC   sa vezi unde iti da si sa stii ca e intrarea acolo apoi scoti tensiunea de la tablou afara si apoi   sa te apuci sa le dezlegi din doza si apoi sa le verifici pe fiecare cu un aparat de masura reglat pe ohmi si trebuie sa iti arate o valoare numerica daca e rezistenta sau 0 daca e scurt  sau cu un buzzer ceva care sa te atentioneze fie ceva cu led ca ala poti masura si becul de 220 v sau 24 v si altele ca cu el poti masura si rezistenta mai mare deoarece cand ai rezistenta mai mare se aprinde mai slab ledul si eu luam de la brichetele alea cu led alb sau albastru cum era inainte scoteam 2 fire de la lamela care se inseriaza cu ledul un fir si de pe piciorul ledului alt fir si cand le atingeam se aprindea ca fata de masuratoarea care o faci cu becul  de lanterna si cu bateria  la bec cand ai un scurt iti da dar cand ai rezistenta mai mica se aprinde slab cum e la un bec de 12 v sau 24 v dar la un bec de 220 v nu se mai aprinde pt asta trebuie sa te mai ajute si cineva sa iti bage firele in scurt iar  sa le masori ambele intre ele iar la intrerupator il masori pe rand unul de sus cu unul de la intrerupator  iar cand se aprinde ledul si nu tia pus respectivul vecin sau prieten firele in scurt te uiti daca se aprinde tare ledul  e scurt undeva  sau slab  ca de e slab este un bec de 220 v sau la aparat iti da rezistenta ohmica cam de 100 ohmi  ceva in genul iar cand e scurt este 0,8 sau 1 ohm  la fel si la prize cand ai aparate bagate iti sa rezistenta iar scurt iti sa 0 sau se aprinde ledul tare

 

 De obicei la o doza firele de jos sunt pt intrerupator , cele din stanga sunt care iti vin tensiune 220 v faza si nul , cele din dreapta sunt care se duc mai departe pt restul cicuitului 220v FAZA SI NUL  iar cele de sus sunt cele ce duc la bec si sa mentionez ca  sunt cazuri  cand sunt 2 fire  FAZA si NUL  cand ai un bec la aplica sau lustra dar insa poate avea 3 fire daca ai 2 becuri  adica un NUL si 2 faze iar la bec se leaga un fir de NUL la o dulie iar celalt fir tot de la NUL la o alta dulie iar fazele se leaga separat FAZA 1 la un bec ,iar FAZA 2  la cealalta dulie deci firele de faza sunt diferite adica sa nu se intalneasca numai NULUL trebuie sa fie comun cu cele 2 becuri iar firul de la intrerupator poate avea si el fie 2 fire daca e intrerupator cu un buton acolo ai o intrare de FAZA si o iesire care se leaga la bec la firul care vrei sa il pui de faza  ca NULUL se leaga direct din firul care vine alimentarea asta cand ai un bec sus  la lustra  ,IAR cand intrerupatorul e cu 2 butoane si aplica sau lustra e cu 2 becuri atunci ai asa : FAZA intrare , apoi Iesire la primul bec care e firul de faza a becului si pe urma iesire la al doilea bec tot la fel  iar NULUL e  din alimentare deci din doza   

iti faci semne la ele ca sa nu le incurci eventual poti pune banda deia de hartie si scrii pe ea la fiecare fir dupa care la urma dupa ce leai legat o rupi sau scrii pe o hartie care  ce si cum si sa nu uiti culoarea sa o scrii la fire pe foaie de hartie 

iar retine care e smecheria cu curentul   : FAZA CU NUL AI 220 V , FAZA CU IMPAMANTARE TOT 220 V ai 3 fire la intrare in tabloul de apartament 1FAZA,2NUL,3 IMPAMANTARE ; IAR FAZA CU FAZA CUM ESTE IN TABLOUL DE PE SCARA SAU CHIAR IN UNELE APARTAMENTE LA INTRARE IN TABLOU PT ARAGAZE ELECTRICE SAU PLITE TIP VECHI ai 400 V SAU 380 V ai 5 fire la intrareIN TABLOU 3 FAZE si un 1 NUL si 1 IMPAMANTARE 

deci unde se aprinde creionul e FAZA si unde nu e NUL sau IMPAMANTARE

dar cum a fost in cazul tau iti dadea intoarcere de faza de la un bec si nu iti mai functiona siguranta de nul sa inchida circuitul adica sa dea nulul mai departe  

tot la fel e si la aparate electrocasnice pot avea intoarceri si la alea daca nu mai e circuitul bun  SUNT CAZURI RARE CAND ESTE SCURT unul la 70

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

de fapt intai scoti tensiunea de la tablou si apoi scoti firele din doza  si le desparti si aoi separi pe urma cuplezi sigurantele la tablou si pe urma te uiti sa vezi unde ai tensiune acolo la fire si unde ai ai sa tii cont ca aiai alimentarea din doza , dupa care scoti iar sigurantele de la tablou si pe urma suni cablurile adica le verifici continuitatea cum tiam scris mai sus cu ce ai tu la indemana ori ceva improvizat , ori multimetru sau poti face si altceva eu mai fac deasta iti zic sa lucrezi in tensiune dar sa te feresti de faza ca aia te corenteaza nu nulul sau impamantarea dar sa ai scule izolate adica patent sau cleste sfic dela cu 2 falci care taie firele si surubelnita izolata asta in cazul in care ai de prins fire la bec sau intrerupator sau priza sau la rigleta adica e ceva din plastic care uneste firele de aluminiu cu cupru ai sa vezi mai mult la lustre la firele de sus care sunt de aluminiu care iti vin din tavan si trebuie unite cu cele de la lustra care sunt de cupru litate

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock