Hobby level dar cu experienţă, inclusiv.

 

Eu sunt doar la nivel de hobby în domeniul frigotehnic şi interesul a apărut din necesităţile şi costurile de zi cu zi.

Problema mea sau dilema mea este legată de comportamentul de aşteptat în cazul unui agregat de tip aer condiţionat split la care doresc să aduc următoarea modificare:

pe traseul de tur la încălzire, doresc să înseriez un schimbător cu plăci (adecvat, 30-45bar) iar pe lângă el, un termostat care să acţioneze o pompă de recirculare (glicol) şi, mai mult sau mai puţin direct în circuitul lichid din podea. Va fi operat astfel doar pe încălzire iar pe răcire, pompa nu va funcţiona şi refrigerantul va trece prin schimbător fărăr vreun aport semnificativ de căldură din exterior ca, la final, să răcească aerul din încăpere. Iarna car căldura în podea cu lichid, vara răcesc aerul din cel mai înalt punct al casei.

 

Deci în serie cu schimbătorul unităţii interioare existente, asupra căreia nu am modificări în plan. Şi, evident, să completez cu refrigerant pentru a compensa volumul suplimentar adus de noul schimbător.

Dilemele mele:

Risc să acumuleze refrigerant lichid după BPHE, pentru că acesta este, fizic, mai jos decât condensorul unităţii interioare? Şi astfel să scadă eficienţa pentru că la capilar va mai ajunge numai gaz, fie şi supercritic? Sau, în general, fluxul de fluid este suficient de turbulent încât să fie transportat lichidul ca o spumă (să zic aşa... bine barbotat)

 

Aş putea instala vizoare pe traseu dar un plin de refrigerant nu e ieftin şi aş dori să ţin instalaţia cât mai simplă, cât mai puţine fittinguri şi îmbinări...

 

 

 

Editat de Sandel
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7670-e-vreun-frigotehnist-pe-aici/
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock