Salutare, cum calculez amperii necesari la un motor monofazat(în cazul meu o pompă submersibilă),pentru a putea monta un releu termic? Mulțumesc!

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Salut!

Păi dă detalii despre pompă!....putere motor, turație, cu condensator ,fără condensator....nu există o formulă universal valabilă....eventual o poză cu eticheta motorului....

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

E necesar un releu termic cu plaja (3-3,5A)-(6,5-7A)....

750: 230 / cos fi     dacă nu e specificat cos fi pe plăcuța motorului ,folosește valoarea de 0,75....

Asta e valoarea curentului prin motor după ce ajunge la turația nominală , în sarcină....

Releul trebuie să lucreze în intervalul 60-90 secunde atunci când curentul prin motor ajunge la 1,5  nominal....

Editat de flomar60
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Ok,din pacate nu este specificat factorul de putere...asta e.

Deci ar fi de două,trei ori valoarea puterii!

Mulțumesc mult!

Editat de elev
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Nu ! 750: 230 =3,26 

3,26 : 0,75 = 4,34 A

Ăsta e curentul nominal prin motor!  La o suprasarcină de 1,5 din acest curent adică 6,51A releul termic trebuie să declanșeze în maxim 90 secunde....

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock