Circuit control nivel apa intr-un butoi de 1000litri ?


Postări Recomandate

Am o ruda la tara care are o cada sau butoi, nu stiu cum sa-i zic, si o pompa de apa. Sorbul de la pompa este amplasat in fantana si din cand in cand omul porneste pompa ca sa umple butoiul si ma intreba zilele astea daca exista o automatizare destul de simpla ca sa faca lucrul asta automat. Vazusem in trecut mai multe scheme de genul asta, unele electronice, alte electrotehnice si vroiam sa intreb aici care solutie constructiva vi se pare voua: ieftina, sa tina mult si sa nu fie nici foarte greu de construit ? 

Editat de prog
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7211-circuit-control-nivel-apa-intr-un-butoi-de-1000litri/
Distribuie pe alte site-uri

Exista asa ceva se numeste hidrofor. Pracctic e un redezervor (butoiul) o pompa si doi senzori unul de plin si altul de gol

- cauta un loc unde lumea duce la reciclat masini de spalat vechi si refoloseste preso-statul. Presostatul e un contact care se inchide la presiunea apei si e folosit ca senzor de plin la masinile de spalat.

Cele doua presostate le conectezi la un circuit bistabil (RS) dacut cu doua porti logice (NAND de exemplu) si un tranzistor care sa comande un releu. Ca protectie de supraplin e bine sa ai un contact separat sau un teporizator care sa aiba setat timpul maxim de umplere. - de exemplu dada umplerea dureaza 5 minute - setezi temporizatorul la 6 min sa taie alimentarea pompei in caz ca s-a defectat senzorul de plin.

RR

 

Erau o multime de scheme cu timerul 555 - sunt sigur ca mai gasesti una pe net.

RR

 

Presostat

https://www.emag.ro/presostat-hidrofor-cu-piulita-1-5-bari-racord-1-4-1101/pd/DXZ9G2MBM/

 

Editat de roadrunner
  • Thanks 1

@roadrunner: Din cate am inteles eu rezervorul disponibil are o capacitate de 1 metru cub. Din cat pot eu sa inteleg, un asemenea vas ar fi greu de etansat, astfel incat sa stea in permanenta sub presiune (2... 5 barr) precum in cazul hidrofoarelor. Apoi, tot din cat inteleg eu, omul nici nu vrea sa-l inchida ermetic, ci dimpotriva, sa-l utilizeze ca atare. Inainte de a-mi construi hidroforul (prin 1994) pe care il utilizez si astazi la alimentarea cu apa curenta a propriei locuinte, am avut un sistem automat (construit prin 1985) bazat pe un rezervor de plastic de circa 350 litri, ridicat pe un suport din beton armat la o inaltime de aproximativ 4... 5 m deasupra nivelului pardoselei, de unde apa curgea prin cadere libera in conductele instalatiei. Automatizarea era conceputa tot de mine si consta din trei senzori de prezenta a apei, un releu de timp in domeniul 0... 10 secunde si o sursa de tensiune. Deoarece releul de timp de care dispuneam era alimentat de la o tensiune de 24 V, am realizat si sursa de tensiune continua tot la 24 V. Transformatorul 230/24 V, impreuna cu cei trei senzori electronici (realizati de mine) releul electronic produs la Timisoara si cu schema logica implementata cu relee de curent continuu cu excitatia de 24 V, le-am montat in interiorul unui automat cu automentinere IN/OUT de dimensiuni mai mari. Bobina de excitatie a contactorului  de automentinere de 230 V, am inlocuit-o cu una de 24 V. Corpul din ebonita al automatului, l-am montat pe stalpul din beton pe care era amplasat butoiul de plastic. In dreptul gurii conductei de alimentare cu apa a butoiului, am amplasat doi electrozi din inox, pentru a sesiza prezenta apei la intrare. Acest senzor era combinat cu releul de timp, astfel incat daca dupa un timp de cel mult 10 secunde (reglat de mine din potentiometrul releului) nu incepea sa curga apa, releul de timp dadea impuls pentru oprirea pompei. La vreo doua lungimi de palma de fundul butoiului, am amplasat a doua pereche de electrozi din inox, pentru senzorul de nivel minim. Aproape de gura butoiului din plastic, prevazut cu capac, am amplast alti doi electrozi din inox, corespunzatori senzorului de nivel maxim. Electrozii au fost montati pe un tub din PVC de 1" fixat de capacul bidonului si care se demonta odata cu acesta. Pentru cazul in care ceva s-ar fi defectat in schema de automatizare, am prevazut imediat deasupra senzorului de maxim (la vreo 5 cm) o teava de evacuare dintr-un tub de 1", care deversa apa la un sistem de drenare catre santul comunal, deoarece la aproape 40 de ani de la mutarea in localitatea in care domiciliez, inca nu exista sistem de canalizare si nici planuri pentru introducerea unui asemenea sistem. Pe frontispiciul cutiei din ebonita al automatului de automentinere, am scos un comutator cu doua pozitii, una pentru comanda in sistem automat, iar cealalta pentru comanda manuala a pompei. Era o a doua precautie pentru cazul in care sistemul electronic de automatizare s-ar fi defectat in mod accidental. Automatul functiona dupa cum urmeaza: In momentul in care nivelul apei in butoi cobora sub nivelul senzorului de minim, nu mai exista apa intre electrozii semzorului de minim, care dadea impuls pentru pornirea pompei de apa. Apa intra in butoi pe undeva pe la partea superioara a butoiului, printr-o conducta de 3/4". Daca dint-un motiv oarecare, pompa era dezamorsata si apa nu ajungea in butoi, atunci printre electrozii senzorului amplasat la gura de alimentare nu trecea nici-un curent de apa si ca atare releul de timp furniza un impuls de oprire a pompei, dupa cele cateva secunde la care era reglat acesta. In caz contrar, jetul continuu de apa care patrundea in butoi trecand printre electrozi realiza conditia pentru continuarea functionarii pompei. Pompa functiona pana se dezamorsa, lucru foarte probabil, deoarece putul pe care l-am sapat eu in curte la sosirea in localitate nu avea o adancimea corespunzatoare pentru a asigura un debit de apa suficient de mare pentru a furniza intr-un timp scurt (5... 10 minute) peste 300 litri de apa. Dupa mai multe etape de reglaj a nivelurilor celor doua perechi de senzori (de minim si de maxim) pe un timp secetos de vara, am reusit sa gasesc pozitiile cele mai bune pentru cele doua niveluri, astfel incat pompa sa functioneze continuu, fara riscul de a se dezamorsa. In cazul in care butoiul se umplea continuu, pana apa ajungea intre electrozii de maxim, in acel moment senzorul de maxim furniza impulsul pentru oprirea pompei. Urma apoi procesul de golire a butoiului, pana cand nivelul apei cobora din nou sub nivelul celor doi electrozi ai senzorului de minim. In acesl moment ciclul se relua in mod identic. Daca dintr-un motiv oarecare (cum ar fi spre exemplu un timp foarte secetos, care determina scaderea nivelului apei in put) nu puteam utiliza automatul, atunci puneam comutatorul pe pozitia "manual" si porneam / opream pompa cu ajutorul celor doua push-butoane care existau prevazute din fabrica pentru pornirea / oprirea automatului cu automentinere.

Pe timpul acela, am desenat si niste scheme electrice de principiu, intr-un caiet pe care il mai aveam acum catva timp. Intre timp am facut lucrari de modernizare a locuintei, si tot ceea ce nu a fost de prima necesitate am impachetat si le-am depozitat prin locuri diferite, astfel incat acum nu mai stiu exact pe unde sa gasesc acel caiet. Incerc in zilele urmatoare sa dau peste el si sa scanez schemele. Mai am inca si automatul ca atare (pe care l-am pastrat sperand sa-l reutilizez la vreo alta aplicatie) tot pe undeva pe unde trebuie cautat, dar in acest caz trebuie relevata schema, ceea ce este mult mai greu, fara sa demontez componenta cu componenta, deoarece circuitul este de tip "paianjen" si nu montat pe PCB.

Editat de ola_nicolas
  • Thanks 1

Daca se utilizeaza o pompa submersibila, sau daca nu exista probleme de debit ale sursei de apa, se poate utiliza schema detaliata in atasamentele scanate din cartea lui I. C. Boghitoiu - Constructii Electronice pentru Tinerii Amatori, publicata in 1989 la Ed. Albatros din Bucuresti.

444732365_Automatcontrolnivelbazin.thumb.PNG.be5f1baabd2ad77af3ea9bbf94ea5899.PNG860738946_Automatcontrolnivelbazin_.thumb.PNG.9a5709388282a71ccdba1b8ffe228ea3.PNG997810049_Automatcontrolnivelbazin__.thumb.PNG.60dcc5f8089581efc6015e1a913b32f7.PNG

Editat de ola_nicolas
  • Thanks 1

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock