Calcul cadere tensiune in cc

Recommended Posts

  Buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu o formula pentru a calcula corect caderea de tensiune in curent continuu pt o lungime a cablului de aprox.50m , tensiunea de alimentare este de 12V, iar consumul este de 16A. Sectiunea conductorului cum o aleg?

  Multumesc,

Edited by vitamina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Conductorul este in aer, in perete in tub de plastic sau in pamint ?

 

@gsabac

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Salut,imicer scuze ca am postat situatia oarecum gresit.Este vorba despre un sistem de supraveghere video cu 8 camere de exterior.Fiecare camera consuma aproximativ 1,5A si se alimenteaza la 12VDC.Distanta totala a cablului de la sursa catre toate camerele insumeaza 50de metri. Sursa este unica pentru toate camerele. Cea mai indepartata camera se afla la distanta de 26 de metri.

   Ideea este sa nu instalez si sa gasesc o tensiune de 10V datorita distantei si sa am probleme cu camera video.Conductorul este in tub de plastic(copex) pozat pe perete.Va fi acoperit de tencuiala.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Se poate folosi cablu FY, de 2,5mm patrati 1,25lei/m sau FY de 10mm patrati 5,5lei/m.

 

Metoda unei singure perechi.

Deoarece nu ati postat un desen cu distantele de amplasare, pentru siguranta deplina se poata folosi numai cablu

  de de 10mm patrati FY/H07V-U 10, diametrul de 3,6mm cupru, cam 5mm final si astfel se asigura o mare rezerva de tensiune

 si pentru amplasarea ulterioara a altor camere. Pot consuma mai mult sau se mai pot adauga in plus.

Rezistenta firului de cupru, dus intors la 60m este de 0,1 ohm si la 12A cade o tensiune de 1,2V, deci ramin 10,8V.

Metoda cu doua perechi.

O alta metoda este sa amplasati alimentatorul la jumatatea distantei intre camerele video si sa folositi cablu de 2,5mm patrati,

 FY/H07V-U 2,5. In acest caz la 30m maxim dus-intors, avem o rezistenta de 0,2 ohm si cade la 6A cam 1,2V, chiar daca

 cele 4 camere de pe ramura sunt amplasate spre capatul firelor de alimentare. Rezerva de tensiune 0,8V peste 10V

  si rezerva de curent de 3-4A pe ramura..

 

In functie de amplasare, poate se mai pot folosi 3 sau chiar 4 ramuri de alimentare.

 

@gsabac

Edited by gsabac

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si mai simplu este sa se foloseasca 2 surse de alimentare de 10 A, de exemplu si pozitionate corespunzator, fiecare cu cite 4 camere.

Pretul este minim fata de costul ansamblului si manopera pentru alimentare poate fi mult mai mica, la o amplasare judicioasa.

 

@gsabac

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Salut,scriu in acest topic pt a nu mai deschide altul nou pt ca  este vorba despre acelasi subiect. Am gasit pe internet a pdf.ul pe care l-am atasat din care reiese calculul sectiunii unui conductor in functie de consumator. La punctul 3 este explicat  calculul sectiunii in cazul receptoarelor de forta, spre exemplu al unui motor, unde este scrisa si formula de calcul in cazul unui circ. monofazat:

 

Capture.jpg, unde:

 

Ci -coef. de incarcare(in functie de tipul sarcinii);

P- puterea receptorului;

Uf-tensiunea;

cos fi-factorul de putere.

 

Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci pt a putea efectua calculul si daca la factorul de putere este corect sa iau valoarea intre 0.8 si 1?

 

Putin mai jos sunt prezentate formule simplificate :

 

Capture.jpg

  Ce inseamna Sc?

  

 Intr-un alt material, este prezentat cazul in care se considera in calcul puterea (P) in  loc de intensitate (I) cand pierderea se da in procente cu urmatoarea formula:

 

Capture.jpg

 

  Delta  U este pierderea de tensiune si valoarea sa este intre 3% si 5%? sau cum se calculeaza aceasta?

 

 Gamma (cred) -conductivitatea, are legatura cu materialul?

 

 

 

   Am incercat sa sintetizez cat mai eficient deoarece pe alte forumuri sunt discutii lungi si in contradictoriu care se abat de la subiect la un moment dat.

 

    Sau cum se poate calcula corect sectiunea unui cablu conductor in momentul in care se cunoaste doar puterea si tensiunea de alimentare daca ce ampostat eu este prea complicat.

 

Multumesc,

Calculul_sectiunii_conductoarelor.pdf

Edited by vitamina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci ...?

Pentru siguranta in exploatare considerati Ci =1 

 

Ce inseamna Sc?

Puterea aparenta "ceruta"

 

Delta U este pierderea de tensiune si valoarea sa este intre 3% si 5%? sau cum se calculeaza aceasta?

Se calculeaza raportandu-ne la tensiunea de alimentare a receptorului, ca de ex. 3% din tensiunea nominala sau 0,03*230V.

 

Gamma (cred) -conductivitatea, are legatura cu materialul?

Da, e vorba de conductivitatea materialului: pt. cupru = 56 [m/Ohm *mmp] si pt. Al = 54  [m/Ohm *mmp].

 

Sau cum se poate calcula corect sectiunea unui cablu conductor in momentul in care se cunoaste doar puterea si tensiunea de alimentare daca ce ampostat eu este prea complicat.

Va recomand sa cititi postare nr.5 din topicul urmator:

http://www.tehnium-azi.ro/topic/385-cum-se-calculeaza-sectiunea-unui-cablu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multumesc pt raspunsuri.

Un calcul practic cu urmatoarele date in cazul meu, ar arata in felul urmator:

P=650W;

U=230V;

lungimea cablului=43m.

 

P=U*I => I=P/U => I=650/230=> I= 2.82 A.

Cablul va fi tras subteran si va avea 3 conductoare. Conform tabelului, inteleg ca la acest curent as putea sa imi aleg si un cablu cu sectiunea conductorului de 1,5mm.

Capture.jpg

  Oricum, continuam si calculam caderea de tensiune delta U,care vreau sa fie minima, 3%. Conform raspunsului dvs., avem:

 

 D. U.=3*230/100=> D.U.= 6.9V

 

Conform formulei:

 

Capture.jpg

                           S=2*43*650/56*230*6.9=>S= 55900/88872=>S=0.62mm, adica urmatoarea valoare standard ar fi 0.75mm .

 

Daca luam urmatoarea formula:

 

Capture.jpg

 

   S= 100*2*43*650/56*0.03*52900=>S=5 590 000/88 872=>S=62,8

 

  Aici, cred ca eu gresesc undeva si nu imi dau seama unde ca in mod normal ar fi trebuit aceeasi valoare ca mai  sus, cred.

 

   Conform calculatorelor de sectiune online, cu aceste date introduse la o pierdere de 3% mi se recomanda un cablu de 1,8 mm patrati diametrul conductorului, deci urmatoarea valoarea standard fiind cea de 2.5mm patrati.

 

Capture.jpg

 

   Care din aceste variante este cea mai corecta, avand in vedere ca se obtin valori diferite?

   Daca am gresit in calcul, va rog sa ma corectati pt ca nu imi dau seama ce imi scapa.

 

                                                                                                                                                     Multumesc,

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Multumesc pt raspunsuri.

Un calcul practic cu urmatoarele date in cazul meu, ar arata in felul urmator:

P=650W;

U=230V;

lungimea cablului=43m.

 

P=U*I => I=P/U => I=650/230=> I= 2.82 A.

Cablul va fi tras subteran si va avea 3 conductoare. 

 

Daca va avea trei conductoare nu e receptor trifazat de 650W ?? Daca e asa, atunci formula de calcul a curentului e gresita, trebuie impartit la 3, rezulta un curent pe faza sub 1A cu putin, deci 0,75mmp este real.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu este trifazat, este un hidrofor alimentat la 230V M.am referit la faptul ca are 3 fire, adica faza, nul si impamantare. M.am exprimat gresit, scz.

Deci, avand in vedere ca alimentarea este monofazata, sa inteleg ca tabelul potrivit ar fi urmatorul:

 

Capture.jpg

Edited by vitamina

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teoretic ar fi alegerea potrivita, practic e mai bine un 1,5mmp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies and related technologies to improve your experience on this website to give you personalized content and ads, and to analyze the traffic and audience of your website. Before continuing to browse www.tehnium-azi.ro, please agree to: Terms of Use.