  Buna ziua,

va rog sa ma ajutati cu o formula pentru a calcula corect caderea de tensiune in curent continuu pt o lungime a cablului de aprox.50m , tensiunea de alimentare este de 12V, iar consumul este de 16A. Sectiunea conductorului cum o aleg?

  Multumesc,

Editat de vitamina
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/
Distribuie pe alte site-uri

  Salut,imicer scuze ca am postat situatia oarecum gresit.Este vorba despre un sistem de supraveghere video cu 8 camere de exterior.Fiecare camera consuma aproximativ 1,5A si se alimenteaza la 12VDC.Distanta totala a cablului de la sursa catre toate camerele insumeaza 50de metri. Sursa este unica pentru toate camerele. Cea mai indepartata camera se afla la distanta de 26 de metri.

   Ideea este sa nu instalez si sa gasesc o tensiune de 10V datorita distantei si sa am probleme cu camera video.Conductorul este in tub de plastic(copex) pozat pe perete.Va fi acoperit de tencuiala.

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-72227
Distribuie pe alte site-uri

Se poate folosi cablu FY, de 2,5mm patrati 1,25lei/m sau FY de 10mm patrati 5,5lei/m.

 

Metoda unei singure perechi.

Deoarece nu ati postat un desen cu distantele de amplasare, pentru siguranta deplina se poata folosi numai cablu

  de de 10mm patrati FY/H07V-U 10, diametrul de 3,6mm cupru, cam 5mm final si astfel se asigura o mare rezerva de tensiune

 si pentru amplasarea ulterioara a altor camere. Pot consuma mai mult sau se mai pot adauga in plus.

Rezistenta firului de cupru, dus intors la 60m este de 0,1 ohm si la 12A cade o tensiune de 1,2V, deci ramin 10,8V.

Metoda cu doua perechi.

O alta metoda este sa amplasati alimentatorul la jumatatea distantei intre camerele video si sa folositi cablu de 2,5mm patrati,

 FY/H07V-U 2,5. In acest caz la 30m maxim dus-intors, avem o rezistenta de 0,2 ohm si cade la 6A cam 1,2V, chiar daca

 cele 4 camere de pe ramura sunt amplasate spre capatul firelor de alimentare. Rezerva de tensiune 0,8V peste 10V

  si rezerva de curent de 3-4A pe ramura..

 

In functie de amplasare, poate se mai pot folosi 3 sau chiar 4 ramuri de alimentare.

 

@gsabac

Editat de gsabac
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-72231
Distribuie pe alte site-uri

Si mai simplu este sa se foloseasca 2 surse de alimentare de 10 A, de exemplu si pozitionate corespunzator, fiecare cu cite 4 camere.

Pretul este minim fata de costul ansamblului si manopera pentru alimentare poate fi mult mai mica, la o amplasare judicioasa.

 

@gsabac

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-72240
Distribuie pe alte site-uri

  • 6 months later...

  Salut,scriu in acest topic pt a nu mai deschide altul nou pt ca  este vorba despre acelasi subiect. Am gasit pe internet a pdf.ul pe care l-am atasat din care reiese calculul sectiunii unui conductor in functie de consumator. La punctul 3 este explicat  calculul sectiunii in cazul receptoarelor de forta, spre exemplu al unui motor, unde este scrisa si formula de calcul in cazul unui circ. monofazat:

 

Capture.jpg, unde:

 

Ci -coef. de incarcare(in functie de tipul sarcinii);

P- puterea receptorului;

Uf-tensiunea;

cos fi-factorul de putere.

 

Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci pt a putea efectua calculul si daca la factorul de putere este corect sa iau valoarea intre 0.8 si 1?

 

Putin mai jos sunt prezentate formule simplificate :

 

Capture.jpg

  Ce inseamna Sc?

  

 Intr-un alt material, este prezentat cazul in care se considera in calcul puterea (P) in  loc de intensitate (I) cand pierderea se da in procente cu urmatoarea formula:

 

Capture.jpg

 

  Delta  U este pierderea de tensiune si valoarea sa este intre 3% si 5%? sau cum se calculeaza aceasta?

 

 Gamma (cred) -conductivitatea, are legatura cu materialul?

 

 

 

   Am incercat sa sintetizez cat mai eficient deoarece pe alte forumuri sunt discutii lungi si in contradictoriu care se abat de la subiect la un moment dat.

 

    Sau cum se poate calcula corect sectiunea unui cablu conductor in momentul in care se cunoaste doar puterea si tensiunea de alimentare daca ce ampostat eu este prea complicat.

 

Multumesc,

Calculul_sectiunii_conductoarelor.pdf

Editat de vitamina
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-74681
Distribuie pe alte site-uri

Intrebarea este de unde pot afla valoarea lui Ci ...?

Pentru siguranta in exploatare considerati Ci =1 

 

Ce inseamna Sc?

Puterea aparenta "ceruta"

 

Delta U este pierderea de tensiune si valoarea sa este intre 3% si 5%? sau cum se calculeaza aceasta?

Se calculeaza raportandu-ne la tensiunea de alimentare a receptorului, ca de ex. 3% din tensiunea nominala sau 0,03*230V.

 

Gamma (cred) -conductivitatea, are legatura cu materialul?

Da, e vorba de conductivitatea materialului: pt. cupru = 56 [m/Ohm *mmp] si pt. Al = 54  [m/Ohm *mmp].

 

Sau cum se poate calcula corect sectiunea unui cablu conductor in momentul in care se cunoaste doar puterea si tensiunea de alimentare daca ce ampostat eu este prea complicat.

Va recomand sa cititi postare nr.5 din topicul urmator:

http://www.tehnium-azi.ro/topic/385-cum-se-calculeaza-sectiunea-unui-cablu/

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-74683
Distribuie pe alte site-uri

Multumesc pt raspunsuri.

Un calcul practic cu urmatoarele date in cazul meu, ar arata in felul urmator:

P=650W;

U=230V;

lungimea cablului=43m.

 

P=U*I => I=P/U => I=650/230=> I= 2.82 A.

Cablul va fi tras subteran si va avea 3 conductoare. Conform tabelului, inteleg ca la acest curent as putea sa imi aleg si un cablu cu sectiunea conductorului de 1,5mm.

Capture.jpg

  Oricum, continuam si calculam caderea de tensiune delta U,care vreau sa fie minima, 3%. Conform raspunsului dvs., avem:

 

 D. U.=3*230/100=> D.U.= 6.9V

 

Conform formulei:

 

Capture.jpg

                           S=2*43*650/56*230*6.9=>S= 55900/88872=>S=0.62mm, adica urmatoarea valoare standard ar fi 0.75mm .

 

Daca luam urmatoarea formula:

 

Capture.jpg

 

   S= 100*2*43*650/56*0.03*52900=>S=5 590 000/88 872=>S=62,8

 

  Aici, cred ca eu gresesc undeva si nu imi dau seama unde ca in mod normal ar fi trebuit aceeasi valoare ca mai  sus, cred.

 

   Conform calculatorelor de sectiune online, cu aceste date introduse la o pierdere de 3% mi se recomanda un cablu de 1,8 mm patrati diametrul conductorului, deci urmatoarea valoarea standard fiind cea de 2.5mm patrati.

 

Capture.jpg

 

   Care din aceste variante este cea mai corecta, avand in vedere ca se obtin valori diferite?

   Daca am gresit in calcul, va rog sa ma corectati pt ca nu imi dau seama ce imi scapa.

 

                                                                                                                                                     Multumesc,

 

 

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-74691
Distribuie pe alte site-uri

Multumesc pt raspunsuri.

Un calcul practic cu urmatoarele date in cazul meu, ar arata in felul urmator:

P=650W;

U=230V;

lungimea cablului=43m.

 

P=U*I => I=P/U => I=650/230=> I= 2.82 A.

Cablul va fi tras subteran si va avea 3 conductoare. 

 

Daca va avea trei conductoare nu e receptor trifazat de 650W ?? Daca e asa, atunci formula de calcul a curentului e gresita, trebuie impartit la 3, rezulta un curent pe faza sub 1A cu putin, deci 0,75mmp este real.

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-74692
Distribuie pe alte site-uri

Nu este trifazat, este un hidrofor alimentat la 230V M.am referit la faptul ca are 3 fire, adica faza, nul si impamantare. M.am exprimat gresit, scz.

Deci, avand in vedere ca alimentarea este monofazata, sa inteleg ca tabelul potrivit ar fi urmatorul:

 

Capture.jpg

Editat de vitamina
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6605-calcul-cadere-tensiune-in-cc/#findComment-74694
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock