La punerea sub tensiune, starea iesirilor 4027(la 4060 este rezovat resetul la initiere cu C2 R6) va fi dictata de parametrii componentelor care-l compun, deci poate fi una preferentiala a integratului sau aleatorie.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 weeks later...

salutare

am realizat cablajul dar ca de obicei la mine nimic nu merge cum trebuie din prima

rog o parere de specialist sau macar ceva idei de ce nu functioneaza partea marcata din schema si adica raman permanent alimentate ambele relee

http://uploadimage.ro/viewer.php?file=4627_cablaj__pl90.png

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

raman permanent alimentate ambele relee

 

Tranzistorii sunt buni, ce tensiune aveti in bazele lor?

Daca 4027 este valid, nu puteti avea simultan 1 pe ambele iesiri, ele fiind complementare.

Poate este eronat realizat cablajul?

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

faptul ca set si reset sunt legati la gnd ajuta la ceva

 

Da, daca unul dintre cele doua intrari este in aer, poate fi interpretat ca 1(high) si forteaza starea iesirilor in 1 sau 0 sau chiar nedeterminare.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

 

restul pinilor care sunt liberi si la 4027 Acolo aveti doi bistabili JK, in capsula, daca intrarile JK sunt la + si cele R si S la masa la cel utilizat, este suficient.

si la 4060 ce sa fac cu ei?La 4060 nu aveti intrari in aer, doar iesiri acestea nu sunt influentate, resetul nu este in aer este conectat la masa prin rezistenta.

De ce nu utilizati 4013, nu-l aveti?

Este mai simplu de configurat, post-9-0-81528100-1424886034_thumb.jpg nu mai are intrarile JK.

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

am imprimat cablajul dupa 4027 pt ca acesta l-am procurat mai repede plus ca 4013 nu am inteles perfect cum functioneaza

saptamana asta vine si 4013 si cred ca o sa refac totul daca nu merge

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

4013 nu am inteles perfect cum functioneaza

 

Este simplu, dupa tact(ceas) starea intrariide date(D) este reprodusa la iesirea Q, daca pe aceasta intrare se conecteaza Q, la fiecare tact se schimba starea Q.

post-9-0-42942000-1424887547_thumb.jpg

Este suficient de clara explicatia sau doriti s-o desfasuram pe etape?

Editat de miron1947
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock