mersi, mi-am adus aminte. Dar de ce aici:

http://www.microchip...ms/m495973.aspx

un user de acolo zice:

If you supply PIC with 5 V and your reference voltage is Vsupply then in case of 10 bit ADC you have 2^10 -1 = 1024 - 1 = 1023 steps for 5 V .

 

?????????????????????? :scratchchin:

 

Deci 5V /1024 sau 5V / 1023 ? Cum este corect ?

Editat de elco
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4486-adc-extern-sau-intern/page/2/#findComment-45644
Distribuie pe alte site-uri

pai nenea ala e un inteligent

pe zece biti se reprezinta 1024 de numere distincte ca daca numeri toate numerele de la 0..1023 sunt in total 1024 de valori. (asa cum pe doi biti sunt 4 valori)

RR

Editat de roadrunner
Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4486-adc-extern-sau-intern/page/2/#findComment-45645
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock