SURSA ALIMENTARE U.P.S. pentru centrala termica


Postări Recomandate

am o problema pe care nu stiu sa o rezolv.vreau sa alimentez centrala termica cu un UPS si folosesc pentru asta un invertor de 1 000w cu sinusoida corectata ( am vizualizat-o pe asciloscop si este perfecta , pot sa setez tensiunea de iesire de la 220-230-240v) si aparatul functioneaza pe citeva centrale dar pe a mea nu.si alimentata din retea ,centrala functioneaza cu sekerul intr-o singura pozitie.dar ca sa fie si maidificila treaba ,cu un UPS de calculator merge.nu stiu care este diferenta dintre ele ,tensiunea nu este problema ,ca valoare ,cred ca e vorba de caracteristica .daca stie cineva sa-mi dea un sfat ,multumesc!

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/4362-sursa-alimentare-ups-pentru-centrala-termica/
Distribuie pe alte site-uri

  • 1 month later...

Presupun ca este vorba despre o centrala termica pe gaz metan. Daca este asa, presupun ca porneste si sta aprinsa un timp de 1 ... 3 secunde dupa care se opreste.

Daca presupunerile mele sunt corecte, explicatia este urmatoarea:

Senzorul de flacara al centralei termice (electrod de ionizare) isi indeplineste menirea daca centrala este conectata corect la retea, adica faza la faza si nul la nul. Din acest motiv centrala functioneaza numai intr-o anumita pozitie a stekerului.

In situatia alimantarii dintr-un UPS, ambii poli sunt flotanti (fara nici o legatura cu nulul respectiv impamantarea) efectul fiind similar cu cel din cazul conectarii stekerului in pozitia in care centrala nu functioneaza.

Iti recomand sa incerci una din cele doua solutii:

1. Conecteaza centrala la nulul de protectie (impamantare).

2. Ceva mai complicat, discutam daca nu merge varianta anterioara.

ma poti contacta pe mail: hristea_c@yahoo.com

Bafta!

  • 9 months later...

Am o centrala pe gaz de 24 Kw, de tip Yunkers Euromaxx.As dori sa-i atasez un UPS cu un acumulator de 80 Ah, sau cu 4 buc. de cate 26 AH, legati in paralel.Centrala mea are nevoie de inalta tensiune la aprinderea electronica deci trebuie respectata polaritatea faza-nul.Din ce am gasit pe piata, Ups-urile care scot semnal sinusoidal, functioneaza doar la centralele (pe gaz), la care nu este nevoie de polaritatea faza-nul.Cum ma puteti ajuta?Daca as cumpara un UPS APC de 1000 VA, ce modificari s-ar cuveni a fi realizate pentru ca centrala sa functioneze pe baterii?

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock