am din nou o problema majora,cu primavara asta brusca mi sa inundat beciul si nu dispun decat de o motopompa cu motor trifazat.ma poate ajuta cineve sa conectez motorul la reteaua de 220v monofzat? help me please helloooo.gif

Editat de bote
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

am din nou o problema majora,cu primavara asta brusca mi sa inundat beciul si nu dispun decat de o motopompa cu motor trifazat.ma poate ajuta cineve sa conectez motorul la reteaua de 220v monofzat? help me please helloooo.gif

 

 

cu un convertor (daca ne zici si puterea it pot sugera unul)

dar e mai ieftin sa cauti o pompa monofazata.

RR

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Daca ati fi citit indicatiile din prima imagine postata in topicul recomandat, ati fi vazut ca autorul acolo, spune clar, citez: "Precizam ca motoarele sunt construite spre a fi alimentate de la tensiunea de 220/380V (fig.2 si 4) sau de la tensiunea de 127/220V (fig.1 si 3)". Motopompa dvs. trifazata, pe alimentare, are conexiunea in stea sau in triunghi? In functie de raspuns, puteti aplica schemele din fig.2 (4) sau cele din fig.1 (3).

 

Numai Bine

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 5 months later...

Daca ati fi citit indicatiile din prima imagine postata in topicul recomandat, ati fi vazut ca autorul acolo, spune clar, citez: "Precizam ca motoarele sunt construite spre a fi alimentate de la tensiunea de 220/380V (fig.2 si 4) sau de la tensiunea de 127/220V (fig.1 si 3)". Motopompa dvs. trifazata, pe alimentare, are conexiunea in stea sau in triunghi? In functie de raspuns, puteti aplica schemele din fig.2 (4) sau cele din fig.1 (3).

 

Numai Bine

 

Si ce s-ar intampla daca as conecta fara condensatoare, un motor trifazic de 1,1 KW cu conexiune triunghi direct la priza? Am pus un cablu de curent la u1 si v1, ar functiona sau mi s-ar arde toata instalatia din casa? Nu m-ar interesa daca ar vibra sau etc, am nevoie doar sa realizeze miscarea de rotatie. Imi dati un indiciu cam ce s-ar intampla? Multumesc

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

ionut n20, iti spun eu, NU va functiona. Mai studiaza si tu cum functioneaza un motor trifazat. Chiar daca aparent va rezista bobinajului lui de 380 (e in triunghi) la priza de 230V, motorului trifazat ii trebuie trei tensiuni defazate la 120grade ca sa mearga. Din cauza asta se foloseste condensatorul ala pentru functionarea in monofazat a motorului trifazat.

Spor la studiu.

Editat de politehnica
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Multumesc mult de raspuns si de timpul acordat. Eram bucuros ca dadusem din intamplare peste topicul asta si mi-am amintit ca am un motor trifazat care statea pe un raft de cativa ani buni si m-am gandit ca nu strica o intrebare (Decat sa fi facut vreo prostie...)

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 4 months later...

Pentru cei care mai intampina asemenea probleme, fac urmatoarele mentiuni.

1 - Pornirea unui motor trifazat cu o putere de pana la 2,2 kVA, la reteaua casnica monofazata, se face de regula cu un condensator de pornire, legat intre bobina conectata direct la retea si borna ramasa in aer;

2 - Schimbarea sensului, in cazul ca motorul se roteste invers, se face conectand condensatorul de pornire intre borna fazei libere si cealalta borna legata direct la retea;

3 - Un motor trifazat legat direct la reteaua monofazata prin conectarea ei la doua borne, fara condensator, nu are cuplu de pornire. El se poate porni, doar creand acest cuplu in mod mecanic. La motoarele de putere foarte mica se poate de exemplu porni cu un impuls mecanic energic de rotire in sensul firesc de rotatie al motorului. Procedeul este prea complicat si mai ales periculos si nu se foloseste deci in practica;

4 - Un motor trifazat nu se poate conecta la reteaua monofazata decat in conexiunea triunghi, deoarece pentru conexiunea stea, valoarea nominala a tensiunii trebuie sa fie de 380...400 V. In cazul cand, motorul depaseste puterea de 2,2 kVA si totusi se doreste o utilizare in monofazat, se va face o pornire stea - triunghi, cu stationarea in conexiunea stea pentru o durata cat mai scurta.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock