Sari la conținut

Postări Recomandate

buna ziua. Vreau sa reduc tensiunea de la 150V la 115V/AC. Se alimenteaza un contor de impulsuri, tip mecanic, cu electromagnet. Imi trebuie o sugestie fara transformator. Multumesc.

Link spre comentariu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/2743-tensiune-de-la-150volti-la-115volti-ac-cum-se-realizeaza/
Distribuie pe alte site-uri

  • Răspunsuri 33
  • Created
  • Ultimul Răspuns

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

nu stiu, doar daca am sa citesc pe contor, daca are specificatia pe el. dar este slab, cati mA...nu stiu sa-ti zic. Si vreau cea mai simpla varianta posibila care se poate aplica.

Editat de molioa

Daca e vorba de cativa mA, atunci merge un divizor RC:

post-4-1266140788_thumb.jpg

 

Ca sa calculezi valorile, nu e greu, cateva notiuni elementare de fizica ne trebuie:

Xc1=1/w*C1, Xc2=1/w*C2; unde w=2pif=2*3,14*50=314; >>>> Xc1=1/314C1; Xc2=1/wC2.

 

Xc1 este in paralel cu R1, respectiv Xc2 paralel cu R2. Alegem: Xc1||R1=150-115/0.01=3,5Kohmi. Adoptam o valoare mai mare: 4,7kohmi.

0,01 este consumul presupus maxim al contorului in amperi. Daca e mai mult reia calculele pe care le-am facut.

 

Ca sa functioneze bine divizorul asta zicem asa: Xc1=R1 si Xc2=R2 (nu e obligatoriu, dar am mers pe ipoteza asta). Deci, Xc1=R1=2*Xc1||C1=9.1K.

 

Atunci C1=1/w*Xc1=1/314*9100=0.3uF la (150-115)*2*1,41=98.7V, alegem unul cu tensiunea de 160V ca e mai sigur.

Puterea lui R1 va fi: Pr1=Icontor max la patrat*R1=0,01*0,01*9100=0.91W. Pentru siguranta deplina in functionare alegem rezistenta de 2W.

 

Repet: C1=330nF/160V, R1=9K1 la 2W;

 

Acu sa vedem C2. Pentru asta trebuie sa calculam Xc2||R2 cu ajutorul teoremei divizorului de tensiune. Hai ca e simplu:

Xc2||R2=115*(Xc1||C1)/(150-115)=115*4700/35=15443 Ohmi sau 15K. Atunci zicem: Xc2=R2=30K.

 

Atunci C2=1/w*Xc2=1/314*30000=0.1uF la 115V, alegem unul cu tensiunea de 400V, ca e mai sigur.

Puterea lui R2 va fi: Pr2=115*115/R2=0.44W. Pentru siguranta deplina in functionare alegem tot o rezistenta de 2W.

 

Repet: C2=100nF/400V, R2=30K la 2W;

 

ACUM, SPUNE-MI, In ce forum mai primeai asa indicatii! smoking.gif

 

BAFTA, sa-mi spui daca te-a ajutat calculele mele. cheers.gif

Editat de releu

Respectivul contor, are 6W. Am citit pe eticheta. Va multumesc la toti pentru indicatii/ajutor si topicul ramane deschis in continuare. Mai metionez ca, contorul nu este alimentat permanent, primeste doar impulsuri.

Editat de molioa
3 becuri de 12V inseriate si in serie cu el. Becurile trebuie sa suporte curentul cerut de contor.

 

nu merge cu ceva rezistente inseriate? cu becurile este cam problematic; chiar daca le-asi gasi la tensiunea ceruta, nu am loc de montaj pentru ele.

Daca e vorba de cativa mA, atunci merge un divizor RC:

post-4-1266140788_thumb.jpg

 

Ca sa calculezi valorile, nu e greu, cateva notiuni elementare de fizica ne trebuie:

Xc1=1/w*C1, Xc2=1/w*C2; unde w=2pif=2*3,14*50=314; >>>> Xc1=1/314C1; Xc2=1/wC2.

 

Xc1 este in paralel cu R1, respectiv Xc2 paralel cu R2. Alegem: Xc1||R1=150-115/0.01=3,5Kohmi. Adoptam o valoare mai mare: 4,7kohmi.

0,01 este consumul presupus maxim al contorului in amperi. Daca e mai mult reia calculele pe care le-am facut.

 

Ca sa functioneze bine divizorul asta zicem asa: Xc1=R1 si Xc2=R2 (nu e obligatoriu, dar am mers pe ipoteza asta). Deci, Xc1=R1=2*Xc1||C1=9.1K.

 

Atunci C1=1/w*Xc1=1/314*9100=0.3uF la (150-115)*2*1,41=98.7V, alegem unul cu tensiunea de 160V ca e mai sigur.

Puterea lui R1 va fi: Pr1=Icontor max la patrat*R1=0,01*0,01*9100=0.91W. Pentru siguranta deplina in functionare alegem rezistenta de 2W.

 

Repet: C1=330nF/160V, R1=9K1 la 2W;

 

Acu sa vedem C2. Pentru asta trebuie sa calculam Xc2||R2 cu ajutorul teoremei divizorului de tensiune. Hai ca e simplu:

Xc2||R2=115*(Xc1||C1)/(150-115)=115*4700/35=15443 Ohmi sau 15K. Atunci zicem: Xc2=R2=30K.

 

Atunci C2=1/w*Xc2=1/314*30000=0.1uF la 115V, alegem unul cu tensiunea de 400V, ca e mai sigur.

Puterea lui R2 va fi: Pr2=115*115/R2=0.44W. Pentru siguranta deplina in functionare alegem tot o rezistenta de 2W.

 

Repet: C2=100nF/400V, R2=30K la 2W;

 

ACUM, SPUNE-MI, In ce forum mai primeai asa indicatii! smoking.gif

 

BAFTA, sa-mi spui daca te-a ajutat calculele mele. cheers.gif

multumesc pentru amabilitatea ta, cred ca voi merge pe varianta asta, vad ca mi-ai facut si calulele! vreau sa mentionez ca tensiunea de 150V vine de pe un alt circuit electronic, sper sa nu fac o gafa sa-l distruga pe primul.

Pe nici un forum nu primeam, mai ales in zi de duminca si gratis! Esti barbatos! Sa traiesti!

Editat de molioa

Nu as folosi o singura rezistenta mai ales ca lucreaza in impulsuri contorul !

Varianta cu becuri mi se pare mare consumatoare de energie si tot la fel de riscanta ca cea cu o rezistenta (se poate intrerupe sau arde un bec!!!!!!!)

Varianta cu divizor este mai sigura dar trebuie calculata foarte bine deoarece la un anumit consum al contorului tensiunea la iesire din divizor poate sa mai scada (daca acolo sunt impulsuri, tensiunea de 115V pe iesirea divizorului incepe si ea sa varieze - e important sa varieze in niste limite suportate de contor).

Cred, e mai greu dar asta e, cea mai sigura metoda ramane tot cea cu transformator.

Nu as folosi o singura rezistenta mai ales ca lucreaza in impulsuri contorul !

Varianta cu becuri mi se pare mare consumatoare de energie si tot la fel de riscanta ca cea cu o rezistenta (se poate intrerupe sau arde un bec!!!!!!!)

Varianta cu divizor este mai sigura

In acest caz, care este mai periculos, intreruperea unei rezistente din divizor, sau cea in in serie?

In acest caz, care este mai periculos, intreruperea unei rezistente din divizor, sau cea in in serie?

Va salut, probabilitatea sa se defecteze un bec e mai mare decat cea a rezistentei.

As spune chiar, daca e supradimensionata bine rezistenta (de 3 sau 4 ori puterea disipata), rezistenta va tine mult si bine, pe cand un bec.. nu prea!!!!!!

cred ca la asta se referea ciro

 

Stima

dan

Editat de dan_e

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.

×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock