Sari la conținut

Poză

Allen Bradley 700-FEBTU23


  • Conecteaza-te daca doresti sa raspunzi
2 răspunsuri în acest subiect

#1
vitamina

vitamina

    Membru

  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti

 Salut, am facut urmatoarea schema din poza atasata astfel incat lampa sa stea aprinsa 5 min., dupa apasarea butonului.

 

IMG_0001.jpg

 

  Intrebrea este ca eu nu am inteles f bn cum functioneaza acest releu, avand in vedere ca bobina este alimentata permanent sa inteleg ca contactul NO 15 18 se inchide in momentul in care este apasat butonul ? Si ce se intampla in interiorul sau atunci cand pe borna B1 primeste "+"? Incepe temporizarea? 

 

Atasez si un grafic din datasheet-ul sau impreuna cu poza.

 

Capture.png

 

Capture1.png

 

Multumesc,



#2
barbulescuorlando

barbulescuorlando

    Membru

  • Members
  • 33 postari
  • Resedinta:Craiova

Schema cred ca e gresită Ce ai trecut tu ca fiind BUTON este de fapt B1 si este un contact cu revenire ca la sonerie. La apăsarea lui, releul de timp se inițializează, contactele 15-18 se excută și lampa luminează timpul prestabilit.

 

Contactul normal-deschis trecut suplimentar trebuie eliminat


Editat de barbulescuorlando, 28 martie 2018 - 10:59 .


#3
vitamina

vitamina

    Membru

  • Members
  • 35 postari
  • Resedinta:Pitesti
Da, așa este, am pus un contact în plus. Mulțumesc,