Probleme centrala temica Radiant rbs 24 Mini


atipluv

Postări Recomandate

Buna ziua! Are cineva un raspuns si pentru mine? De ceva timp nu mai functioneaza centrala pe apa calda, mai precis cand dau drumul la apa calda merge ce merge creste temperatura rapid chiar daca e la 45 de grade ea se duce la 60-70 apoi se opreste. Uneori daca dai usor de la rece spre calda mai sunt sanse sa nu se opreasca. Apoi creste presiunea de nebuna apare avarie si nu mai porneste decat dupa cateva resetari. Acum nu mai folosim apa doar caldura si este ok! Care ar putea fi cauza?

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Pe forum eu cred ca se pot da indicatii numai pentru defecte minore la o centrala termica (ex. pe parte electrica), pentru ca pe masura ce se complica treaba cu centrala termica, deja nu putem purta discutii amicale intr-un forum. Cand ati ajuns la acest nivel - si vad ca ati ajuns - atunci adresati-va unor persoane autorizate care stiu bine ce este de facut, pentru ca nu este o joaca. Niciun user din acest site, sau alte site-uri, chiar daca ar fi job-ului lui depanarea centralelor termice, nu cred ca s-ar risca sa dea indicatii atat timp cat:

- nu este sigur ca aveti priceperea necesara sa le duceti la indeplinire;

- nu este sigur ca intelegeti termenii.

Deci, problema e cu foarte multe substraturi si chiar implica punerea in pericol de vieti omenesti. Eu cred ca din cauza asta nu v-a raspuns nimeni.

Editat de ciro
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Problema nu-i prea complicat? ,centrala fiind una simpl?,bitermic?,adic? perpararea apei calde ?i a agentului termic se fac ?ntr-un singur schimb?tor de c?ldur?.Cele dou? circuite sunt ?eav? ?n ?eav?,adic? serpentina de ap? rece/cald? este coaxial? ?n interiorul celei de agent termic. ?n momentul care cere?i acm.,pompa se opreste,agentul termic numai circul? iar acesta la r?ndul s?u cedeaz? c?ldura apei reci care se tansform? acm.Dac? spune?i c? temperatura apei este de 45oC iar temp.agentului termic(indicata de LED-urile centralei) este de 60-70oC ?nseamn? c? schimbul de c?ldur? dintre cele dou? este deficitar.Singura cauz? se datoreaz? depunerii excesive de calcar pe interiorul serpentinei de acm.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

  • 2 weeks later...

Eu cred ca poate fi de vina electrovana cu doua cai,sau motorasul pas cu pas care comuta centrala de pe incalzire,pe preparare acm.In cazul in care dintr-un motiv sau altul electrovana cu doua cai sau motorasul pas cu pas nu functioneaza cum trebuie,adica nu deschide calea pentru apa calda preparata,e normal ca temperatura sa creasca foarte mult si repede.Apa calda de la robinet curge normal,are debit normal?

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Modelul respectiv nu are nici servomotor nici vana cu trei cai.

 

Daca nu-i cu suparare, cum se incalzeste ACM daca pompa de recirculare nu merge? Explica te rog! Si de unde stii ce model este pentru ca autorul topicului nu a indicat ce model este.

Editat de george b
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Pai chiar in titlul topicului scrie ''Radiant rbs 24 mini".Am explicat in postul 3 cum functioneaza o centrala bitermica...Sa ma fac mai bine inteles; cele doua circuite , cel de acm. si cel de agent termic(care nu au legatura decat prin robinetul de umplere) trec coaxial direct prin focar, agentul termic fiind pe exterior si bineinteles recirculat de o pompa, iar acm.in interiorul acestuia. Cand se cere acm. pompa se opreste ,nu se mai intoduce agent termic in instalatie,iar flacara incalzeste apa rece indirect prin agentul termic.Daca transferul termic dintre agentul termic si acm.este deficitar din cauza depunerii de calcar (pe interiorul serpentinei acm.) atunci agentul termic se supraincinge!

  • Like 1
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Ai dreptate ,tipul centralei este chiar in titlul topicului.Nu am fost atent.I-mi cer scuze.

Din datele tehnice, rezulta ca centrala are protectie la depunerile de calcar.Apoi nu-mi explic cum s-a depus calcar

tocmai pe serpentina (denumita generic) pentru prepararea ACM si nu pe serpentina de incalzire care este in contact direct cu flacara.Fiind expusa flacarii, pe serpentina destinata incalzirii exista riscul depunerii de calcar, cu atit mai mult cu cit sustii ca in momentul prepararii apei calde, pompa de recirculare se opreste.Intradevar la instanturile de produce a ACM, cele mai multe probleme sint depunerile de calcar,asta in zonele din tara unde apa este foarte dura si unde nu se iau masurii pentru dedurizarea apei.

Editat de george b
Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Pe interiorul serpentinei de agent termic se depune ff putin calcar ptc.instalatia se incarca doar odata la un timp indelungat,acesta depunandu-se (de ordinul micronilor) pe toata inst. Cam nicaieri nu se iau masuri de dedurizare a apei,bineinteles, daca nu ti-o faci in regim propriu.

Link spre comentariu
Distribuie pe alte site-uri

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
  • Navigare recentă   0 membri

    • Nici un utilizator înregistrat nu vede această pagină.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.

ATENTIE !!! Functionarea Tehnium Azi depinde de afisarea de reclame.

Pentru a putea accesa in continuoare site-ul web www.tehnium-azi.ro, va rugam sa dezactivati extensia ad block din browser-ul web al vostru. Dupa ce ati dezactivat extensia ad block din browser dati clic pe butonul de mai jos.

Multumim.

Apasa acest buton dupa dezactivarea extensiei Adblock